배전반 점검이나 정비가 끝난 후에는 전원을 먼저 투입하고 일정 시간 이상 상태를 확인한 뒤 부하를 연결하는 경우가 많았습니다. 이상이 없다면 바로 운전해도 될 것 같은데 왜 이런 절차를 거치는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 항목을 먼저 확인하는지도 알고 싶습니다.
1개의 답변이 있어요!
최광민 전기기사
BMOS
∙
안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.
전원을 먼저 투입하면 제어전원과 포ㅛ시등 plc 계전기등이 정상적으로 동작하는지 안전하게 확인할 수 있씁니다. 만약 이상이 있다면 부하를 연결하기전에 문제를 발견하여 큰 고장을 예빵할 수 있습니다. 현장에서는 제어전압과 경보상태 plc 초기화 여부 등을 먼저 확인한 후 이상이 없을 때 모터나 부하를 순차적으로 운전합니다.