배전반에서 차단기를 투입했는데 하위 차단기가 바로 떨어지는 이유는 무엇인가요?

배전반에서 설비 전원을 넣기 위해 메인 차단기를 투입한 뒤 하위 차단기까지 투입하면 특정 하위 차단기만 바로 트립하는 경우가 궁금합니다. 하위 설비 자체에 단락이나 누전이 발생했을 수도 있지만, 차단기 용량이나 차단특성 때문에 투입 순서에 따라 문제가 나타날 수도 있는지 알고 싶습니다. 특히 차단기가 떨어진 뒤 무작정 다시 올리기보다는 어느 구간에서 이상이 발생했는지 확인해야 할 것 같은데 현장에서는 어떤 순서로 점검하는 것이 좋은가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    하위 차단기가 투입과 동시에 트립한다면 해당 회로의 단락이나 누전, 설비 내부 고장 등을 우선 확인해야 합니다. 먼저 하위 차단기의 2차측 부하를 분리할 수 있다면 분리한 상태에서 차단기가 유지되는지 확인하고, 이후 부하를 하나씩 연결하면서 이상 회로를 찾는 방법이 효과적입니다. 절연저항 측정이 필요한 경우에는 전자기기나 PLC, 인버터 등이 연결된 상태에서 무작정 메거를 사용하지 않도록 주의해야 합니다. 또한 차단기의 정격과 트립특성도 확인해야 하지만, 투입 즉시 떨어지는 현상은 단순한 부하 과다보다는 단락이나 누전 가능성을 먼저 보는 것이 좋습니다.