로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기 설비에서 차단기가 투입 직후 다시 트립되는 원인은 무엇인가요?

배전반에서 차단기를 투입했는데 곧바로 다시 트립되는 경우가 있습니다. 이러한 현상은 단순한 차단기 고장 외에도 여러 원인으로 발생할 수 있는데, 주요 원인은 무엇이며 점검할 때 어떤 부분을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기가 투입 직후 트립되는 원인은 단락이나 지락, 부하 측 절연 불량, 과전류 또는 차단기 자체의 이상 등입니다. 먼저 보호계전기나 차단기의 트립 표시를 확인해 동작 원인을 파악해야 합니다. 이후 부하 측 배선과 기기의 절연 상태, 단락 여부를 점검하고 차단기 작동 상태도 확인합니다. 원인을 찾지 못한 채 반복해서 투입하면 설비 손상과 감전 위험이 커질 수 있으므로 반드시 원인을 확인한 뒤 조치해야 합니다.

    채택 보상으로 272베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    차단기가 투입 직후 다시 트립되는 원인은 전선이나 부하의 단락, 누전, 과부하, 전동기의 기동 전류, 차단기 자체의 이상 등이 있을 수 있습니다. 특히 단락이나 절연 불량이 발생하게 되면 차단기가 즉시 동작해 설비를 보호하게 되죠. 점검 시에는 먼저 전원을 차단한 뒤에 부하 측 배선과 절연 상태를 확인하고 차단기의 트립 원인과 부하 이상 여부를 점검하시면 됩니다.