전기 스위치 회로구성에 대해서 질문드립니다.

화장실 스위치를 3로스위치로 구성을 해보고자 하는데요.

일단 조명은 라인조명 4줄로 2줄은 주광색 조명 그리고 나머지 2줄은 백열등색 조명입니다.

그리고 힘펠 온풍기를 시공을 할 예정이구요.

이 상태에서 환풍기를 조명에 묶어야 하는데

1로는 주광색 조명 그리고 2로가 백열등색 조명 그리고 3로를 힘펠 온풍기로 스위치를 구성하고 싶습니다.

궁금한점은

1로 스위치를 켜면 환풍기와 주광 조명이 같이 들어오고 1로를 끄고 2로를 또 단독으로 켜도 백열조명과

환풍기가 들어오고 그리고 힘펠 온풍기도 마찬가지로 온풍기과 환풍기가 같이 돌아가는 이런 3로 스위치

회로 구성이 가능한거죠?

(1로와 2로를 동시에 켜도 환풍기는 돌아야 합니다.)

궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    원하는 동작은 가능할 것 같은데, 스위치 선을 단순히 서로 묶어서 만들어선 안될 것 같습니다. 주광 조명, 백열 조명, 온풍기 중 하나라도 켜지면 환풍기도 같이 켜지는 구조 같습니다.

    세 회로 중 어느 하나가 살아도 환풍기만 따로 전원을 받게 만들어야 할 것 같은데, 각 스위치 출력선을 환풍기 선에 그냥 같이 연결하면 한쪽 전원이 다른 조명이나 온풍기 쪽으로 넘어갈 수 있을 것 같아요. 그래서 릴레이나 보조접점 같은 부품들을 써서 각 회로를 분리하고, 환풍기만 공통으로 켜지게 구성하는 방식이 안전해 보입니다.

    온풍기는 그리고 소비전력이 큰 제품일 가능성이 있어보이는데, 조명 스위치와 같은 방식으로 묶으면 차단기나 배선 굵기, 접점 용량 같은 것에 문제가 생길 가능성도 있습니다. 회로 구성은 가능할 수 있지만, 될 수 있으면 전기기사분께 분리 제어를 맡기는 것이 좋을 것 같습니다.

    채택 보상으로 708베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    주광색 백열색 온풍기 중 어느 스위치를 각각 단독으로 켜거나 동시에 켜더라도 환풍기가 항상 함께 작동하는 회로 구서은 당연히 가능합니다 다만 일반적인 결선 방식으로는 한 스위치를 켰을 때 환풍기를 타고 다른 조명이나 온풍기까지 전류가 역류하여 원치 않는 전등이 동시에 켜지는 문제가 발생합니다 이를 해결하기 위해서는 전등과 온풍기를 환풍기로 가는 각각의 전선에 전류의 역류를 막아주는 다이오드를 각각 설치하거나 환풍기 전원 부근에 3상 릴레이를 사용해 신호를 분리해주는 회로 구성이 반드시 필요합니다