화장실 전기 스위치 2구에서 3구로 교체

안녕하세요. 원래 저희 화장실 스위치가 2구였습니다. 위에는 조명 밑에는 환기요.

근데 리모델링하면서 조명이 2개가 되었습니다.

그러면서 위에는 메인조명+환기구, 밑에는 보조조명이 되었는데요.

이런 경우 각각 스위치를 해주고싶어서 3구 스위치로 변경할 경우 어렵나요? 증설하는게 아니라 원래 있는걸 분리하는 거라 간단해보이는데 초보자가 할 수 있는 작업인지 여쭙니다.

그런경우 방법도 알려주시면 감사하겠습니다.

5개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    2구에서 3구로 바꾸는 것 자체보다, 스위치 박스 안에 메인 조명, 보조조명, 환기팬으로 가는 선들이 각각 따로 나와있는지가 중요할 것 같습니다.

    만약에 조명 2개와 환기팬 선이 이미 따로 분리되어 있고 공통 전원선들도 있다면 3구 스위치로 나눠 쓰는 것이 가능할지도 모르지만, 리모델링을 하면서 메인조명과 환기팬을 천장 쪽에서 같이 묶어버린 구조라면, 스위치만 3구로 바꾼다고 따로 제어가 되지는 않을 것 같습니다. 그리고 이경우라면 천장이나 배관 쪽에서 별도 배선을 다시 빼야 할수도 있어서 작업이 복잡해질 수도 있을 것 같네요.

    제 생각에는 화장실은 습기도 있고 감전 위험이 있기 때문에 해보지 않은 경험으로 직접 하기 보다는 전기기사에게 선 분리 여부만이라도 확인받는 게 안전합니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    기존에 메인등 환풍기가 한 스위치에 같이 묶여 있었다면 이를 각각 따로 제어하려면 단순히 2구를 3구 스위치로 바꾸는 것만이 아니라 환풍또는 조명으로 가는 별도 스위치선이 추가로 확보되어 있어야 합니다 즉 스위치 박스 안에 전선 여유와 개별 제어용 선이 이미 와 있으면 비교적 간단하지만 선이 묶여 있거나 배선이 부족하면 천장 쪽에서 배선을 새로 빼야 해서 초보자에게는 난도가 올라가는 작업입니다. 특히 화장실은 습기와 누전 위험이 있어 전원 차단·배선 식별을 정확히 해야 하므로 검전기 사용 경험이 부족하면 업체를 통해 하는 것이 좋습니다

  • 안녕하세요. 김상엽 전문가입니다.

    초보자도 차단기를 내리고 안전하게 작업하면 충분히 가능합니다. 원리는 간단합니다. 벽에서 나온 1개의 공통선을 3구 스위치의 점프선으로 묶어주고, 각각의 조명선과 환기구 선을 스위치 3곳에 하나씩 나누어 연결해 주시면 됩니다.

  • 안녕하세요. 이승호 전문가입니다.

    화장실 스위치를 2구에서 3구로 분리하는 작업은 기존에 선이 어떻게 시공되었는지에 따라 난이도가 완전히 달라집니다. 결론부터 말씀드리면, 질문하신 것처럼 단순히 스위치 기판만 3구짜리로 바꾼다고 해서 3개로 분리되는 것은 아니며, 천장에서 스위치 벽면까지 전선을 추가로 내려보내는 배선 작업이 필요할 확률이 아주 높습니다.

    현재 상태는 메인조명과 환기구의 전선이 이미 천장 내부에서 하나로 묶여서 스위치선 하나로 내려오고 있거나, 스위치 뒷면에서 두 선이 한 구멍에 같이 꼽혀 있는 상태일 것입니다.

    만약 운이 좋아서 스위치를 뜯었을 때 메인조명 선과 환기구 선이 각각 따로 내려와 있는데 스위치 한 칸에 같이 꽂아둔 상태라면 초보자도 3구 스위치를 사서 각각 나눠 꽂기만 하면 되므로 아주 간단합니다.

    하지만 리모델링 공사 당시에 천장 안쪽에서 메인조명과 환기구의 선을 아예 조인(결선)해서 스위치선 하나만 벽면으로 내려보낸 상황이라면 이야기가 달라집니다. 이 경우에는 요비선이라는 전문 도구를 이용해 천장에서부터 스위치 벽면 구멍까지 전선 한 가닥을 추가로 입선하는 작업을 해야 합니다. 이 작업은 전선이 벽면 관로를 통과하다가 걸리는 경우가 많아 초보자가 하기에는 다소 까다롭고 위험할 수 있습니다.

    작업 가능 여부를 확인하고 진행하는 방법은 다음과 같습니다.

    가장 먼저 안전을 위해 집 안의 두꺼비집(배선차단기)에서 전등이라고 적힌 차단기를 반드시 내리셔야 합니다. 그 다음 기존 2구 스위치의 겉커버를 벗기고 칼블럭이나 나사를 풀어서 스위치를 벽에서 꺼내봅니다.

    스위치 뒷면을 보시면 빨간색이나 황색 같은 핫라인(공통선)이 있고, 각각의 스위치 칸에 연결된 전등선들이 보일 것입니다. 이때 메인조명과 환기구가 같이 켜지는 칸의 구멍을 잘 보셔야 합니다. 구멍 하나에 전선 두 가닥이 동시에 꽂혀 있다면 대박입니다. 그냥 3구 스위치를 구매하셔서 공통선 점프해 주시고, 뭉쳐 있던 두 선을 각각 2번과 3번 칸에 나누어 꽂아주면 끝납니다.

    반면, 구멍에 전선이 딱 한 가닥만 꽂혀 있는데도 불과 환풍기가 동시에 켜지는 상황이라면 천장 안에서 선이 합쳐진 것입니다. 이때는 천장 점검구를 열고 환풍기 선과 메인조명 선을 분리한 뒤, 벽면 스위치 보스까지 전선 한 가닥을 추가로 낚시질하듯 내려보내야 합니다. 이 단계부터는 초보자가 하기에 공구도 부족하고 전선 피복이 벗겨지는 등의 합선 위험이 있으므로, 동네 전깃집이나 조명 기사님을 불러서 비용을 지불하고 안전하게 처리하시는 것을 권장합니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.

    인테리어 공사가 끝난 현재 결선은 위에 그림처럼 되어 있을겁니다. 그래서 1구 스위치는 ON/Off 했을 때, 메인조명과 환기구가 같이 동작하게 되죠. 이를 분리하기를 원하신다고 이해했습니다. 그럴경우 3구 스위치로 교체하시면 되는데, 환기구의 결선을 아래와 같이 변경하시면 원하시는 데로 메인조명, 보조조명, 환기구를 각각 조정할 수 있습니다. 말로 설명하는거 보다 그림이 더 편할 것 같아 그렸는데, 혹시 이해가 안되는 부분 댓글 주시면 다시 풀어서 말씀 드리겠습니다.