배전반에서 단자대 체결 후 인장시험(Pull Test)을 실시하는 이유는 무엇인가요?

배전반 제작이나 유지보수 후에는 전선을 단자에 체결한 뒤 손으로 가볍게 당겨보는 인장시험을 실시하는 경우가 많다고 들었습니다. 체결만 단단히 하면 될 것 같은데 왜 별도의 인장시험까지 하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 문제를 예방하기 위한 것인지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    단자가 제대로 압착되지 않았거나 체결력이 부족하면 운전 중 진동으로 전선이 빠질 수 있습니다 이러한 상태는 접촉불량과 발열 제어회로 오동작이 원인이 될 수 있습니다. 현장에서는 단자 체결 후 인장시험을 실시하여 전선이 확실하게 고정되어있는지 확인하고 이후 토크 점검과 열화상 점검을 함께 실시하여 장기적인 접속 신뢰성을 확보합니다.

    채택 보상으로 186베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    눈으로 보기에는 단단해보여도 전선이나 압착단자가 헐겁게 물려 있으면 진동으로 빠지거나 불환전 접속이 생길수 있어

    직접 당겨보며 체결 상태를 확실히 검증하기 위해서입니다

    현장에서는 운전중 전선이 빠지면서 발생하는 접촉불량 과열 화재 , 사고 및 기계멈춤을 예방하기위해

    인장시험을 실시합니다