아하아멘

아하아멘

채택률 높음

배전반에서 차단기 단자 볼트를 정기적으로 증체결하는 이유는 무엇인가요?

배전반은 설치할 때 단자를 단단히 조여 놓는데도 정기점검 때 다시 증체결을 하는 경우가 많았습니다. 한 번 조였으면 계속 유지될 것 같은데 왜 다시 조여야 하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 원인으로 단자가 느슨해질 수 있는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    배전반은 운전 중 반복적인 발열과 냉각 진동으로 인해 단자 체결력이 조금씩 감소할 수 있습니다. 체결력이 약해지면 접촉저항이 증가하여 발열과 절연 열화가 발생할 가능성이 높아집니다. 그래서 현장에서는 정기적으로 규정 토크를 확인하고 필요하면 증체결을 실시하여 접속부의 신뢰성과 안전성을 유지합니다.

    채택 보상으로 184베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    배전반에 볼트를 계속 조여주는 건 금속이 열받고 식으면서 저절로 풀리기 때문입니다. 전기가 많이 흐르면 단자가 뜨거워지고 금속은 늘어나게 됩니다. 그리고 전기를 끄면 다시 식게 되면서 금속이 줄어들죠. 이런 늘어났다가 줄어들었다 하는 과정이 매일 반복이 되면, 단자 사이에 조금씩 틈이 생기기 시작합니다. 그래서 배전반 부근에 기계 진동도 볼트를 풀리게 만들어버리죠. 또한 구리 전선 자체가 압력을 받아서 찌그러지는 현상도 생기게 됩니다.

    볼트가 풀린 채로 두면 전기가 지나가는 길목에 열이 심하게 나서 불이 나게 되죠. 또 볼트가 헐거워지면 접속저항이 생기고 거기서 열이 나기도 합니다. 그냥 그대로 두면은 불꽃이 튀고 단자대가 녹아 버릴 수가 있고, 심하면 배전반에 화재로 이어질 수가 있죠. 그래서 주기적으로 토크 렌치를 들고 적정한 힘으로 다시 조여주는 겁니다. 정기 점검 때 열화상 카메라를 대보고 뜨거운 단자를 찾아서 조이는 이유가 이것 때문입니다.