로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전동기에서 역상 운전은 왜 위험한가요?

3상 전동기를 설치한 뒤 처음 운전할 때 회전 방향을 반드시 확인한다고 들었습니다. 만약 R, S, T상 중 두 상이 바뀌면 역회전이 발생한다고 하는데, 단순히 반대로 도는 것뿐인데 왜 위험하다고 하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 설비에서 특히 문제가 되는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    역상으로 연결되면 모터 회전 방향이 반대로 바뀝니다. 송풍기나 펌프는 반대로 돌면 성능이 크게 떨어지고 컨베이어는 제품이 반대 방향으로 이동해 사고가 발생할 수도 있습니다. 그래서 모터를 설치하거나 교체한 뒤에는 반드시 순간 기동을 통해 회전방향을 확인합니다. 필요한 경우 두상을 서로 바꿔 정상 방향으로 맞춘 후 운전하는 것이 기본입니다.

    채택 보상으로 182베리 받았어요.

    채택된 답변