아하아멘

아하아멘

채택률 높음

배전반에서 N상에도 전류가 흐르는 이유가 무엇인가요?

단상 부하를 많이 사용하는 배전반을 점검하다 보니 중성선인 N상에도 전류가 흐르는 것을 확인했습니다. 중성선은 전압이 거의 없는 것으로 알고 있었는데 왜 전류는 흐르는지 궁금합니다. 또 N상 전류가 너무 커지면 어떤 문제점이 발생할 수 있는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    중성선은 전압이 기준점에 가까울뿐 전류가 흐리지 않은 선은 아닙니다. 단상 부하를 사용하면 부하를 통과한 전류가 다시 전원으로 들어가기 위해 중성선을 이용하게 됩니다. 특히 각 상의 부하가 균형을 이루지 못하면 중성선 전류가 증가할 수 있습니다. 심한 경우 중성선 발열이나 전압 불평형이 발생할 수 있기 떄문에 배전반에서는 상별 부하를 가능한 한 균등하게 분배하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 200베리 받았어요.

    채택된 답변