오수펌프를 교대로 운전하도록 설정했는데 특정 펌프에 슬러지나 이물질이 더 많이 쌓이는 이유는 무엇인가요?

오폐수 처리시설의 집수정에는 보통 펌프 두 대 이상을 설치해 운전시간을 분산하고, 한 대가 고장 나더라도 다른 펌프로 배수할 수 있도록 구성합니다. 그런데 PLC에서 교번운전이 정상적으로 이루어지고 두 펌프의 운전시간도 비슷한데, 점검해 보면 특정 펌프의 흡입구나 임펠러 주변에 슬러지와 이물질이 더 많이 쌓이는 경우가 있습니다. 펌프의 설치 위치와 집수정 바닥의 유동 상태, 흡입구 높이, 오수 유입 방향 등에 따라 이물질이 한쪽으로 몰릴 수 있을까요? 이러한 현상이 발생했을 때 두 펌프의 운전시간만 비교하는 것으로 충분한지, 현장에서는 어떤 항목을 추가로 확인해야 하며 이물질 축적을 줄이려면 어떤 관리가 필요한가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    교번운전으로 두 펌프의 운전시간이 비슷하더라도 흡입구 주변의 이물질 축적량은 다를 수 있습니다. 집수정 내부의 유입 방향과 바닥 형상, 펌프 설치 위치, 흡입구 높이 등에 따라 유동이 달라지고 슬러지나 섬유질 이물질이 특정 위치에 집중될 수 있기 때문입니다. 또한 두 펌프의 실제 양수량이나 임펠러 형상, 흡입구 주변의 막힘 정도가 다르면 같은 시간 동안 운전해도 이물질이 쌓이는 양에 차이가 발생할 수 있습니다. 점검할 때는 PLC의 운전시간뿐 아니라 펌프별 기동 횟수, 전류, 토출 상태, 흡입구와 집수정 바닥의 이물질 분포를 함께 확인하는 것이 좋습니다. 필요하면 펌프를 안전하게 정지하고 전원을 차단한 뒤 흡입구와 임펠러 주변의 이물질 축적 상태를 점검해야 합니다. 이물질이 반복적으로 한쪽에 쌓인다면 집수정 유입 흐름과 펌프 배치, 바닥 청소 주기 등을 검토할 수 있습니다. 단순히 교번운전 시간만 조정하기보다는 실제 유동과 설비 상태를 확인해 원인을 해결하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 324베리 받았어요.

    채택된 답변