전력용 콘덴서 투입 시 차단기가 순간적으로 동작하는 이유는 무엇인가요?

역률 개선용 전력용 콘덴서를 투입할 때 차단기가 순간적으로 떨어지는 현상이 발생할 수 있습니다. 콘덴서는 정상적인 설비인데도 투입 순간 큰 전류가 흐를 수 있다고 하는데, 이러한 현상은 왜 발생하나요? 콘덴서 자체의 고장과 개폐 시 발생하는 돌입전류 문제를 구분하기 위해 어떤 항목을 확인해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    콘덴서를 투입하면 충전 과정에서 순간적으로 큰 돌입전류가 흐를 수 있으며, 기존에 운전 중인 다른 콘덴서와 함께 투입될 때는 돌입전류가 더 커질 수 있습니다. 이로 인해 차단기가 동작하거나 개폐 접점에 부담이 발생할 수 있습니다. 현장에서는 콘덴서의 외관과 정전용량, 차단기 정격 및 상태, 개폐기 종류와 투입 순서를 확인해야 합니다. 반복적으로 차단기가 동작한다면 정격을 임의로 높이지 말고 설비 조건에 적합한 돌입전류 제한 대책과 보호협조를 검토해야 합니다.