방화문 자동폐쇄장치와 수신기 메커니즘 질문
제가 소방 시설일을 처음 하고 있는데 오늘 자동폐쇄장치가 계속 닫히는 문제가 발생, 상황실에서는 정상 상태로 표시되는 일이 있었는데요
보드 교체 후 정상작동 되었는데 궁금한 점이 있어서 문의드립니다
제품의 특징 (EP3000) - 제조사 : 삼화정밀
ㆍ 사용전압 : 24V
ㆍ 사용전류 : 무부하시 35mA 이하 / 부하시 200mA 이하
ㆍ 구동방식 : MOTOR 구동방식
ㆍ 수신기 기종에 따라 ± 신호 변환 가능
ㆍ 수동 점검 스위치 내장
ㆍ 화재 또는 응급 상황시 자동으로 폐쇄 (예비전원 Super condenser)
ㆍ 구간별 속도조절 가능
ㆍ 외부장치(수신기 등) 에서 작동상태 및 도통상태 확인 (종단저항 내장)
1.평상시 24V 입력이 들어오고 자동폐쇄장치에 설치된 종단 저항을 거쳐 24V 보다 낮은 전압이 흐르고 수신기에서는 이걸 '정상 상태'로 확인한다?
2.화재 신호를 받으면 전류가 끊기고 0V가 되어 문이 닫히게 되고, 전류가 흐르지 않기 때문에 종단 저항을 거치지 않고, 그래서 24V 신호를 수신기에서는 문이 '닫혔다' 즉 '작동됨'으로 인식한다?
3.방화문을 수동으로 닫아도 수신기는 '닫힘' 상태로 인식할까요?
인식하지 못한다면 24V가 계속 흐르는 상태라는 뜻인데 그 자동폐쇄장치는 전기적인 신호로만 작동한다는 뜻인건가요?
감사합니다