자동화재탐지설비의 단선 신호가 떠서 점검중인데 육안으로는 끊어진 곳이 보이지 않아 고전중입니다.

도통시험을 해보면 전압이 나오지 않습니다 .발신기 함 내부에 있는 종단저항은 정상적으로 설치되어 있습니다. 회로 공통선이 단선된 경우와 지구선이 단선된 경우 수신기에서 나타나느 신호 차이가 있나요? 종단저항의 위치가 발신기가 아닌 마지막 감지기에 설치되었을 때 발생할 수 있는 전기적 오류는 무엇이 있는지도 궁금해요

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    자동화재탐지설비에서 전압이 0V라면 회로 공통선이 끊겼을 때, 여러 구역에 동시에 단선 신호가 뜨고, 지구선만 끊기면 해당 구역 하나만 문제가생깁니다. 종단저항이 마지막 감지기에 있으면 점검할 때마다 천장을 다 열어야 해서 유지보수가 아주 고달파질 수 있어요. 옴의 법칙 V = I x R에 따라 저항이 연결되어야 정상전압이 유지되니, 종단저항 자체의 불량도 꼭확인해 보시길 권장합니다. 어려운점검이지만 차근차근 해결하시길 응원할게요. 답변이 도움되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.