전등 누전 차단기가 트랩 됐는데 점검 방법이 궁금해요

이번에 전등 누전 차단기가 트립됐는데, 누전 찾을때 조명스위치 도 까봐야 하나요 ? 조명스위치는 접지가 없어서 상관없는거 같은데... 제 생각이 맞나요 ?

차단기에서 전선을 분리해서 메가 측정했는데, 2.1메가옴 나오는데, 전선을 차단기에 연결해서는 1.1 메가옴 이렇게 나빠지나요 ?

중성선만 2.1메가 나왔는데, 차단기에 전선 모두 연결해서 최종 메가 측정했는데, 하트상도 1.1메가, 중성선도 1.1메가 둘다 같게 나오는데, 차단기 고장인가요 ?

55글자 더 채워주세요.
1개의 답변이 있어요!
  • 시뻘건반달곰33
    시뻘건반달곰33

    전등 누전 차단기가 트립된 경우, 점검 시 조명 스위치와 전선을 모두 확인하는 것이 좋습니다. 조명 스위치의 접지가 없어도 누전이 있을 수 있으므로, 스위치의 내부도 점검해야 합니다. 메가 측정 결과, 전선 분리 시 2.1 메가옴, 연결 시 1.1 메가옴으로 나오는 것은 전선에서의 누전이나 차단기 문제를 의미할 수 있습니다. 차단기 고장 가능성도 있지만, 전선의 절연 상태를 먼저 점검하는 것이 중요합니다. 차단기를 교체하기 전에 전체 전선의 절연 상태를 확인하세요.