전기설비의 접지선은 연결되어 있는데 외함에서 미세한 전압이 측정되는 이유는 무엇인가요?

분전반이나 전동기 외함의 접지선은 정상적으로 연결되어 있는 것으로 보이지만, 외함과 대지 사이 또는 외함과 다른 금속 구조물 사이에서 미세한 전압이 측정되는 경우가 있습니다. 접지저항 측정값도 기준에 적합한데 전압이 나타나므로 누전인지 유도전압인지 판단하기 어렵습니다. 인버터가 연결된 설비에서는 고주파 성분이 영향을 줄 수 있다는 이야기도 들었습니다. 이처럼 접지 상태가 정상으로 보이는데 외함에서 전압이 측정되는 원인은 무엇이며, 위험 여부를 어떻게 판단해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    외함에서 전압이 측정되는 원인은 누설전류, 접지선 연결부의 접촉 불량, 인접 전력선에서 유도된 전압 또는 인버터의 고주파 공통모드 전압 등 다양합니다. 고입력 임피던스 계측기는 실제 위험한 전류가 흐르지 않는 유도전압도 표시할 수 있지만, 측정값만으로 안전하다고 단정해서는 안 됩니다. 먼저 적절한 계측기로 전압을 재확인하고, 접지선과 접속부의 연속성 및 체결 상태를 점검합니다. 누전차단기 동작 이력과 절연 상태도 확인하며, 인버터 설비라면 제조사에서 지정한 접지 및 차폐 방식이 적용되었는지 살펴봅니다. 접지저항이 기준에 적합하더라도 특정 고장 상황에서 외함 전압이 발생할 수 있으므로 전압의 크기만으로 판단하지 말고 원인을 확인해야 합니다. 점검 중에는 외함을 직접 만져 확인하지 말고, 필요한 안전조치를 시행한 뒤 담당자가 측정해야 합니다.