오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전동기를 정격전압과 정격전류 범위에서 운전하는데도 절연 열화가 진행될 수 있는 이유는 무엇인가요?

펌프용 전동기를 점검한 결과 운전전압과 전류는 명판에 표시된 정격 범위 안에 있고, 과부하 트립도 발생하지 않았습니다. 그런데 정기 절연저항 측정값이 이전보다 낮아지는 추세를 보였습니다. 전류가 정상이면 권선 절연도 양호할 것으로 생각하기 쉽지만, 습기나 오염, 반복적인 기동과 정지 등으로 절연 상태가 나빠질 수 있다고 들었습니다. 어떤 원인이 절연 열화를 일으키며, 측정값을 어떻게 판단해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    정격전압과 정격전류 범위에서 운전하더라도 습기, 먼지, 오일 오염, 장기간의 열화 등으로 권선 절연이 약해질 수 있습니다. 인버터 구동 전동기는 운전 조건과 케이블 구성에 따라 전압 상승이나 공통모드 전압 등의 영향도 고려해야 합니다. 절연저항은 전동기를 정해진 조건에서 분리한 뒤 측정하고, 과거 측정값과 비교해 변화 추세를 확인하는 것이 중요합니다. 온도와 습도, 측정 전압, 측정 시간에 따라서도 값이 달라질 수 있으므로 단일 수치만으로 고장을 확정해서는 안 됩니다. 제조사 기준과 관련 규정을 적용하고, 이상이 지속되면 권선 및 단자함의 오염·수분 유입 여부를 추가로 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 228베리 받았어요.

    채택된 답변