PLC의 아날로그 입력값이 실제 신호보다 느리게 변하는 이유는 무엇인가요?

PLC에서 온도나 압력 센서의 아날로그 신호를 읽을 때 실제 현장 계기에서는 값이 빠르게 변하는데 HMI 화면에서는 변화가 늦게 나타나는 경우가 있습니다. 센서와 배선이 정상이고 입력값도 표시되고 있다면 PLC가 신호를 처리하는 과정에서 지연이 발생하는 것인지 궁금합니다. 아날로그 입력 모듈의 변환시간이나 프로그램의 필터 설정이 이런 현상에 어떤 영향을 주며, 현장에서는 무엇을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC의 아날로그 입력값이 실제 신호보다 느리게 변하는 것은 입력 모듈의 변환시간이나 노이즈 제거를 위한 필터 설정 때문일 수 있습니다. 필터는 신호의 순간적인 흔들림을 줄여 주지만, 설정이 너무 강하면 실제값의 변화도 늦게 반영이 됩니다. 또한 PLC 프로그램에서 이동평균이나 지연처리를 사용하거나 HMI의 화면 갱신 주기가 길어도 표시가 늦어질 수 있습니다. 현장 점검 시에는 아날로그 입력 모듈의 변환시간, 필터 설정, PLC 프로그램의 연산 방식 등을 확인해 보시면 좋습니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    PLC의 아날로그 입력값이 늦게 변하는 현상은 입력 모듈의 변환 주기, 노이즈 제거를 위한 필터 설정, 프로그램의 평균화 처리 및 HMI 통신 갱신 주기 때문에 발생할 수 있습니다. 신호를 안정적으로 표시하기 위해 필터를 강하게 적용하면 순간적인 변화가 완화되는 대신 표시 지연이 커질 수 있습니다. 먼저 센서의 실제 출력 신호와 PLC 원시 입력값, 프로그램에서 처리한 값, HMI 표시값을 순서대로 비교하는 것이 좋습니다. 필터 시간과 화면 갱신 주기를 확인하되, 필터를 무조건 줄이면 노이즈가 증가할 수 있으므로 측정 목적에 맞게 조정해야 합니다.