접지선은 전압이 얼마인가요????
3상이 들어오는 아파트인데요 저희집 접지 전압이 110v가 나오는데 정상적으로 접지가 되고 있는 건가요?
전문가님들의 고견을 듣고 싶습니다
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.
접지는 보통 대지 전위에 가까워야 합니다. 이상적인 경우는 수V 이하로 측정된다고 합니다. 그런데 접지선에서 만약 110V가 나온다면, 이는 접지가 제대로 되지 않았거나, 중성선과 접지선이 혼동하셨을 가능성도 있을 것 같습니다. 이런 경우에는 감전이나 누전 차단기 오동작 위험이 있으니 조심하셔야 하고 반드시 점검이 필요합니다.
1명 평가안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
보통 접지선은 대지전압이라고 해서 전압이 거의 0에 가까워야합니다. 110v가 나온다는건 어디선가 누전이 된다는거구요.
감사합니다.
1명 평가안녕하세요. 박형진 전문가입니다.
전지선의 정상일 경우 0V가 되야 됩니다.
중성선과 접시선 사이의 5V 이하일 경우 정상인데 110V이면 비정상적인 상태로 판단됩니다.
아마 접지선이 다른 선과 접촉되는 등 배선에 대한 오류가 있을 수 있습니다.
접지선은 초록색이기 때문에 이를 다시한번 잘 측정해보시고 110V가 나오는 경우 전문가의 도움을 받으시는게 좋습니다.
참고 부탁드려요~
1명 평가안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
이상한 것은 아닙니다.
보통 3상에서 중성선 사이에 110v정도의 전압이 나올 수 있으며 접지선과 중성선이 연결되어 있기에 샘플링 될 수 있습니다. 따라서 측정하는 방식이나 연결 상태에 따라 발생할 수 있는 현상입니다.
하지만 일반적으로 접지선은 전압이 없어야 하며 접지에 전압이 측정된다면 점검이 필요할 수 있습니다.
무전압을 원하신다면 안전 점검을 받아 보는 것이 좋을듯 합니다.
1명 평가안녕하세요. 김준연 전문가입니다.
접지선은 0v에 가깝게 나와야합니다. 아마 질문자님 께서는 중성선과 혼동으로 보입니다. 만약 제대로체크를 하셨고 110v 나온다는건 이해하기 어려운 부분이 많습니다. 일단 핫상은 220v 입니다. 변압기에서 변압하지 않는 이상 110v 가 나오지 않습니다. 그렇기에 허전압일 가능성이 높고, 접지선이 아닐 가능성이 있습니다
안녕하세요.
접지에서 110V가 찍히는 것은 정상적인 것은 아닙니다. 원래 땅과 같은 0V 근처여야 하는 것으로 알고 있는데 말이죠.... 이는 접지가 끊겼거나 중성선이랑 꼬여서 문제가 발생했을 가능성도 있습니다. 이런 상태라면 감전 위험도 존재하는 것 같으니 전문 기사 분을 불러서 점검을 받아 보시기를 바랍니다.
감사합니다.
안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 접지선은 전기를 사용할때 비정상적으로 전압이 다른 경로로 가는 것을 방지하여서 해당 접지선을 통해서 흐르게 하는 것입니다. 전기가 흐르는 것은 전압차에 의해서 전기가 이동하는 것이라서 다른 전압이 접지선으로 이동하려면 결국 접지선은 0V가 되어야합니다. 그게 아닌데 접지선이 110V가 된다는 것은 접지가 잘못된것일수 있습니다. 시공업체 문의 하시는 것이 좋아 보입니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
접지선은 원래 0V에 가까워야 정상이며 안전을 위해 전위가 거의 없어야 합니다. 가정에서 접지선에 110V가 측정된다면 접지가 제대로 연결되지 않았거나 중성선과 혼동되었거나 누전 문제가 있을 가능성이 있습니다.