학문
이사람
전선 피복이 벗겨진거 테이프만 감아놔도 되나요?
콘센트 전선의 피복이 뜯겨지듯이 벗겨졌는데 이거 검정 테이프만 감아놓아도 되나요?
문제없이 작동중이긴 한데 야외에 있긴 합니다.
6개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 이수민 전문가입니다.
야외라면 검정 절연테이프만 감아두는 건 권하지 않아요.
먼저 벗겨진 부위를 확인해 보세요. 전선은 보통 바깥 피복 안에 색깔별 피복을 입은 심선 2~3가닥이 들어 있는 이중 구조예요. 속 전선의 피복까지 찢어져 구리선이 보이거나 속 피복에 흠집이 있다면 바로 플러그를 뽑고 전선을 교체해야 해요. 지금 작동한다는 건 전기가 통한다는 뜻일 뿐, 비나 이슬이 스며들면 누전이나 감전으로 이어질 수 있어요.
바깥 피복만 살짝 뜯기고 속 전선이 멀쩡하다면 임시 보수는 가능해요. 그런데 일반 PVC 절연테이프는 방수용이 아니라 빗물이 틈으로 스며들고, 햇빛과 더위에 접착제가 녹아 몇 달이면 풀려요. 야외에서는 늘어나게 감으면 서로 녹아 붙어 물이 안 들어가는 자기융착 테이프를 먼저 감고, 그 위를 PVC 테이프로 덮어 자외선을 막는 방식이 나아요. 이것도 임시 조치라서, 멀티탭이나 연장선이라면 새 제품으로 바꾸는 게 비용도 적고 안전해요. 바꿀 때는 옥외용 고무 피복 전선과 방수 커버가 달린 콘센트를 쓰고, 집 누전차단기의 시험 버튼을 눌러 제대로 떨어지는지도 확인해 두세요 :)
채택 보상으로 452베리 받았어요.
채택된 답변안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
야외 전선은 테이프만으로는 위험하므로, 속 피본 손상 시 즉시 교체하고, 임시 조치 시 자기융착,PVC 테이프로 방수한 뒤 가급적 새 전선으로 교체하시길 추천합니다.
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.
야외 전선에 검정색 테이프만 감아두는 건 위험한 조치입니다. 왜냐하면은 비가 내리거나 햇빛 때문에 테이프가 금방 삭아 버릴 수가 있기 때문이죠. 그래서 구리선이 노출이 되게 되면 합선이나 감전 사고로 바로 이어질 수가 있습니다.
그래서 가장 안전한 방법은 손상된 전선을 아예 새로 교체해 주는 것입니다. 하지만 당장 교체가 힘들다면 방수 테이프를 가지고 단단히 감아 주시는 조치가 필요하겠습니다. 따라서 지금은 잘 될 수가 있습니다. 하지만 방치하지 마시고 빨리 재작업을 하시는 게 좋겠습니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
전선 피복이 벗겨진 곳에 일반 검은색 절연테이프만 감는 것은 야외 환경이라는 조건에서 화재나 감전 위험이 있어 권장하지 않습니다. 야외에서는 비나 습기 온도 변화로 인해 테이프 접착력이 쉽게 떨어져 누전이나 합선 사고로 이어질 수 있기 때문입니다 따라서 방수 기능이 뛰어난 자기융착타이프나 방수 절연테이프를 팽팽하게 당겨 꼼꼼히 1차로 감은 뒤 그 위에 일반 절연테이프나 방수 수축튜브로 2차 보호를 해주는 것이 안전합니다 현재 정상 작동하더라도 야외 노출 상태라면 가급적 전선을 통째로 교체하거나 확실한 방수 처리를 하시는 것이 좋습니다
안녕하세요. 박재화 전문가입니다.
야외 전선이라면 검정 전기테이프만 감아 계속 사용하는 것은 권하지 않는 방식입니다.
겉피복만 살짝 벗겨지고 안쪽 전선 피복이 멀쩡하다면 테이프는 임시 보호 정도로는 사용이 가능하겠지만 구리선이 보이거나 안쪽 피복까지 손상됐다면 감전과 합선 위험이 있기 때문에 바로 사용을 중단해야 합니다. 특히 야외에서는 비와 습기가 테이프 틈으로 들어갈 수 있기 때문에 시간이 지나면 누전 위험이 더 커질 수 있습니다.
전원을 완전히 차단한 뒤 손상된 전선 자체를 교체하시거나, 야외용 방수 접속재로 제대로 수리하는 것이 안전할 것입니다.
안녕하세요.
야외에 있는 전산이라면 검정 테이프만 감아두는 건 안전한 수리 방법으로 보기는 어려워 보여요. 여기에 비나 습기가 스며들면 누전이 생기거나 감전, 합선으로 이어질 수 있고, 정상 작동한다고 해서 안전한 상태라는 뜻이 아니죠.
우선 전원을 차단하고 해당 전선은 사용하지 않는 것이 좋고, 손상 부위가 얕더라도 야외용 전선이나 방수 커넥터 등 적합한 자재로 수리해야 하기 때문에 될 수 있으면 전기 기사에게 점검을 받는 것을 권장해요.
감사합니다.