MCC 판넬에서 전동기 운전 신호는 정상인데 운전 표시등이 실제 운전 상태와 다르게 나타나는 이유는 무엇인가요?

MCC 판넬에서 전동기를 운전하면 현장에서는 모터가 정상적으로 회전하지만, 판넬의 운전 표시등이 켜지지 않거나 반대로 모터가 정지한 뒤에도 표시등이 계속 켜져 있는 경우가 있습니다. PLC의 운전 명령 출력은 정상이고 접촉기도 투입되는 것처럼 보이지만, 표시등 상태만 실제 설비와 일치하지 않습니다. 운전 표시등이 PLC 출력 신호를 직접 받아 작동하는 방식인지, 접촉기의 보조접점이나 별도의 운전 확인 신호를 이용하는 방식인지에 따라 원인이 달라질 수 있다고 생각합니다. 이런 현상이 발생하면 표시등 자체의 고장과 보조접점 불량, 제어 배선 문제, PLC 프로그램의 신호 처리 문제를 어떻게 구분해 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    여러 설비에서 자동운전 불량이 동시에 발생한다면 개별 모터보다 공통 자동운전 조건과 제어신호를 먼저 확인하는 것이 효율적입니다. 자동·수동 선택스위치의 상태, 공통 운전 허가 신호, 비상정지 및 인터록 조건, PLC 입력 상태를 순서대로 살펴봐야 합니다. PLC 입력이 정상이어도 프로그램 내부의 조건이 충족되지 않으면 출력이 발생하지 않을 수 있으므로 자동운전 단계와 출력 상태도 함께 확인해야 합니다. 또한 공통 제어전원이나 릴레이 접점, 단자대 접촉불량이 여러 회로에 영향을 주는 경우도 있습니다. 단, 수동운전이 가능하다는 이유만으로 보호회로나 인터록을 우회해서는 안 되며 회로도와 PLC 모니터링을 기준으로 원인을 확인해야 합니다.