아하
자격증

전기기사·기능사

에쁘니여자
에쁘니여자

이온화식 스포트형 감지기의 구성요소가 어떤 것들이 있는지 알고 싶습니다.

건물에 설치되어 있는 자동화재탐지설비의 연기감지기 중 이온화식 스포트형 감지기의 구성요소가 어떤 것들이 있는지 알고 싶습니다.

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가하기 이미지
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    이온화식 스포트형 감지기의 구성요소는 내부 이온실, 외부 이온실, 신호증폭회로, 스위칭회로, 방사선윈 등이 있습니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    이온화식 스포트형 감지기는 전리실, 방사선원, 시료 흐름통로, 검출기, 그리고 경보회로로 구성됩니다. 전리실은 공기의 이온화를 통해 연기를 검출하며, 방사선원은 전리실 내에서 공기를 이온화하는 데 사용됩니다. 시료 흐름통로는 감지하고자 하는 공기가 자유롭게 흐를 수 있도록 하고, 검출기는 이온화로 발생한 전류 변화를 감지하여 연기 유무를 판단합니다. 마지막으로 경보회로는 검출된 정보를 통해 경보 신호를 발생시킵니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    이온화식 감지기의 구성요소는 아래와 같습니다.

    1. 이온실 - 연기를 감지하는 부분(내부 이온실, 외부 이온실)

    2. 방사선원 Am241 또는 라듐

    3. 신호증폭회로 - 이온실에서 발생한 미소한 전압을 증폭시킴

    4. 스위칭회로 - 증폭된 신호를 받아 폐회로를 구성하여 화재신호를 발함

    5. 작동표시장치 - 감지기의 동작상태를 표시

    위와 같이 구성 요소가 있습니다.

  • 안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.

    이온화식 스포트형 감지기의 주요 구성요소로는 이온화 챔버, 전극, 그리고 회로부입니다.

    이온화 챔버는 방사성 물질이 포함되어 있어 공기를 이온화하고, 전극은 이온화된 공기에서 전류를 측정하게 됩니다.

    회로부는 이 전류의 변화를 감지하여 화재를 인식하고 경보를 발생시킵니다~!

  • 안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.

    자동화재탐지설비의 연기감지기 중 이온화식 스포트형 감지기의 구성요소는 내부 이온실, 외부 이온실, 신호증폭회로, 스위칭회로, 작동표시장치로 구성되어 있어요.