전기설비에서 전류 변성기(CT)의 2차측 전류를 측정할 때 정격 부담을 확인해야 하는 이유는 무엇인가요?

배전반에서 CT를 이용해 전류계나 보호계전기에 전류 신호를 전달할 때, 연결된 계측기와 배선의 조건에 따라 측정 정확도가 달라질 수 있다고 들었습니다. CT의 정격 부담이 실제 연결된 계측기와 배선의 부담보다 작으면 어떤 문제가 발생하나요? 현장에서 확인해야 할 사항도 궁금합니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    정격 부담보다 실제 연결된 전선이나 기기의 부하가 크면 CT 철심이 포화되어 실제 전류보다 훨씬 작게 측정되는 오차가 발생합니다. 이로 인해 전류계의 수치가 틀려지거나 사고 발생 시 차단기가 제때 동작하지 않을 수 있으므로 현장에서는 연결된 기기들의 전력 합이 CT의 정격 부담 이하인지 반드시 점검해야 합니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    CT의 정격 부담은 CT가 정해진 정확도로 전류를 변환할 수 있도록 설계된 2차측 부하의 크기를 의미하며, 일반적으로 VA로 표시 합니다. 여기에 전류계와 보호계전기뿐 아니라 연결 배선에서 발생하는 부담도 포함이 됩니다. 단락사고처럼 큰 전류가 흐를 때 CT가 포화되면 보호계전기에 전달되는 전류가 실제보다 작게 나타날 수 있고 이로 인해서 보호계전기의 동작이 늦어지거나 차단 명령이 제대로 이루어지지 않을 위험이 있습니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    CT의 정격 부담은 정해진 정확도와 성능을 유지하면서 2차측에 연결할 수 있는 부하의 기준입니다. 계측기와 보호계전기, 배선에서 발생하는 부담이 정격을 초과하면 CT의 오차가 커져 전류 측정값이 부정확해지거나 보호계전기의 동작 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 현장에서는 CT 명판의 정격 부담과 정확도 등급을 확인하고, 연결된 기기의 부담 및 배선 길이와 굵기를 검토해야 합니다. 특히 보호용 CT는 고장전류가 흐를 때 필요한 성능까지 고려해야 합니다. CT 2차측은 운전 중 개방하면 위험한 고전압이 발생할 수 있으므로 임의로 분리해서는 안 됩니다.