전력량계나 전력계에서 CT 방향을 반대로 연결하면 어떻게 되나요?

배전반이나 MCC에서 전력계나 전력량을 확인할 때 CT를 사용하는 경우가 있는데, CT를 설치할 때 방향을 맞춰야 한다고 배웠습니다. 그런데 실제 현장에서 CT의 P1, P2 방향이 반대로 설치되거나 2차측 배선이 서로 바뀌면 단순히 전류값만 반대로 표시되는 것인지 궁금합니다. 특히 전력계에서 유효전력이나 역률을 같이 표시할 때는 어떤 영향을 받을 수 있는지 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    CT 방향이 반대로 설치되면 전류의 위상 관계가 잘못되어 전력계에서 유효전력이 음수로 표시되거나 역률이 비정상적으로 나타날 수 있습니다. 단순히 전류 크기만 측정하는 장비에서는 방향만 반대로 보일 수 있지만, 전압과 전류의 위상관계를 이용하는 전력계에서는 영향이 더 큽니다. 따라서 CT의 P1·P2 방향과 S1·S2 2차측 극성을 확인하고, 전력계에서 전압상과 CT상의 대응이 제대로 되어 있는지도 함께 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 186베리 받았어요.

    채택된 답변