배전반에서 CT(변류기)의 극성을 확인하는 이유는 무엇인가요?

배전반을 시공하거나 계측기를 교체할 때 CT의 극성을 정확하게 맞춰야 한다고 들었습니다. 전류만 측정하면 될 것 같은데 왜 극성까지 중요하게 관리하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 CT 극성이 반대로 연결되면 어떤 문제가 발생하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    ct의 극성이 바뀌면 전류의 방향이 반대로 .인식되어 전력계와 보호계전기의 계산결과가 달라 질수 잇습니다. 이경우 전력량이 잘못 측정되고나 보호계전기가 오동작

    하여 정상 설비를 차단하는 문제가 발생할 수 있습니다. 현장에서는 시티 단자와 p1 p2와sS1s2 방향을 도면과 비교하여 확인하고 시험전류를 인가하여 계측값과 위상 관계를 점검한 후 정상 운전에 투입합니다.ni

    채택 보상으로 204베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    배전반의 CT 극성을 확인해야 되는 이유는 계전기랑 전력계의 정확한 작동 때문이죠. CT는 전류 크기뿐만 아니라 방향이랑 위상도 함께 전달합니다. 그리고 극성이 틀어지면 멀쩡한 상태를 사고로 오인할 수도 있죠. 그래서 배전반 오동작을 막으려면 극성에 대한 점검이 필수적인 겁니다.

    만약에 현장에서 CT의 극성이 반대로 꼬인다고 해 보면 계측 오류나 대형 사고로 이어질 수가 있습니다. 그 이유는 전력계 오차는 물론이고 보호 계전기가 차단기를 잘못 내려버릴 수가 있기 때문이죠. 거기다가 정작 진짜 사고가 났을 때는 계전기가 오히려 안 터질 수도 있습니다. 그러니 결론적으로 작업 시 결선 방향을 꼭 재확인해야 되는 거죠.