CT 2차측을 개방하면 안 되는 이유가 궁금합니다

전기설비에서 전류를 측정할 때 사용하는 CT는 2차측을 개방한 상태로 운전하면 위험하다고 들었습니다. 일반적인 변압기는 2차측이 개방되어도 큰 문제가 없는 경우가 있는데 CT는 왜 반대로 개방을 금지하는지 궁금합니다. 현장에서 CT 회로를 점검하거나 계전기와 계측기를 교체할 때 2차측을 단락시키는 이유와 작업 시 주의해야 할 점도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    C

    T는 1차측에 흐르는 큰 전류를 비례적으로 작은 전류로 변환해 계측이나 보호계전에 사용하는 장치입니다. 2차측이 개방되면 정상적인 2차 전류가 흐르지 못하면서 CT 2차측에 매우 높은 전압이 발생할 수 있어 절연파괴나 감전 위험이 생길 수 있습니다. 그래서 CT 회로의 계측기나 계전기를 분리할 때는 제조사와 설비 기준에 따라 먼저 CT 2차측을 단락한 뒤 작업해야 합니다. CT 2차 회로는 임의로 개방하지 않는 것이 기본입니다.