안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.
Ct 2차측을 개방하면 안되는 이유는 1차측에 전류가 흐르는 상태에서 2차측이 열리면 매우 높은 전압이 발생할 수 있기 때문입니다.
CT는 1차측의 큰 전류를 측정하기 쉬운 작은 전류로 변환하는 장치입니다. 정상 상태에서는 2차측에 전류가 흐르면서 자속이 일정하게 유지되는데, 2차측이 개방되면 전류가 흐르지 못해 철심의 자속이 크게 증가하게 됩니다. 그 결과 2차측 단자에 위험한 고전압이 유기될 수 있습니다.
이 고전압은 작업자의 감전 위험뿐 아니라 CT 절연 파괴, 계기 손상, 발열 및 CT 자체 고장으로 이어질 수 있습니다. 특히 1차측 전류가 클수록 위험성이 더 커집니다.
그래서 현장에서는 계측기나 전류계를 교체할 때 CT 2차측을 그냥 분리하지 않고, 먼저 CT 단락단자를 이용해 2차측을 단락한 뒤 작업합니다. 작업이 끝난 후 정상 배선을 확인하고 단락을 해제합니다.
정리하면 CT 2차측은 1차 전류가 흐르는 동안 반드시 폐회로 상태를 유지해야 하며, 개방하면 고전압이 발생할 수 있어 매우 위험하다고 이해하면 됩니다.