CT 2차측 회로를 점검할 때 전류가 흐르는 상태에서 개방하면 안 되는 이유는 무엇인가요?

전류계나 보호계전기에 연결된 변류기(CT)는 1차측 전류를 측정하기 적합한 작은 전류로 변환하는 장치입니다. 그런데 CT 2차측 배선을 점검하면서 단자나 배선을 분리하면 위험한 전압이 발생할 수 있다고 합니다. CT 2차측을 개방하면 어떤 현상이 발생하며, 안전하게 점검하려면 어떤 절차를 따라야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    CT 2차측에 전류가 흐르는 상태에서 회로를 개방하면 2차측 전류가 끊기면서 철심의 자속이 크게 증가하고 높은 유기전압이 발생할 수 있습니다. 이 전압은 작업자에게 감전 위험을 주고 CT 절연을 손상시킬 수 있습니다. 점검 시에는 반드시 단락용 단자대를 이용해 2차측을 먼저 단락한 뒤 계측기나 배선을 분리해야 합니다. 작업 전에는 회로 구성과 안전 절차를 확인하고 임의로 2차측을 개방하지 않아야 합니다.

    채택 보상으로 162베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    CT 2차측은 정상적으로 전류가 흐르는 상태에서 개방하면은 안됩니다. CT는 1차 전류에 따라 2차 전류를 유도하는 구조인데, 2차 회로가 개방되면 전류가 흐르지 못하면서 철심의 자속이 급격히 증가하고 2차측에 매우 높은 전압이 유기될 수 있습니다. 이로 인해서 감전이나 절연 파괴, CT 과열 및 철심의 자화 특성 변화가 발생할 위험이 있습니다. 점검 시에는 먼저 전류가 흐르는 상태에서 CT 전용 단락단자를 이용해 2차측을 단락한 후 계측기나 보호계전기 측 배선을 분리해야 합니다.