CT 2차 측 회로를 개방하면 왜 위험한 상황이 발생하나요?

전류를 측정하거나 보호계전기에 신호를 전달하는 계기용 변류기는 1차 측 전류를 비례하는 작은 전류로 변환하는 장치로 알고 있습니다. 그런데 변류기의 2차 측 배선을 분리하거나 단자 접촉이 불량해지면 위험할 수 있다고 들었습니다. CT 2차 측 회로를 개방하면 어떤 문제가 발생하며, 점검할 때 주의할 사항은 무엇인가요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    CT 2차 측이 개방되면 1차 전류에 의해 2차 측에 큰 유기전압이 발생할 수 있습니다. 이 전압은 작업자 감전이나 절연 파괴, 변류기 과열의 원인이 될 수 있으므로 운전 중인 CT 2차 회로를 임의로 개방해서는 안 됩니다. 계기나 계전기를 분리해야 할 때는 먼저 전용 단락단자를 이용해 2차 측을 단락한 뒤 작업해야 합니다. 점검 후에는 단락 상태가 해제되었는지와 단자 체결 상태를 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 168베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    CT 2차측 회로를 개방이 위험한 이유는 1차 측에 전류가 흐르는 상태에서 2차 측에 매우 높은 전압이 유도될 수 있기 때문 입니다. CT는 정상적으로 2차 측에 전류가 흘러야 자속이 균형을 이루지만, 회로가 개방이 되면 자속이 급격히 증가하게 되는데 이로 인해서 2차 측 단자에 고전압이 발생해 감전이나 절연 파괴, 아크 사고가 발생할 수 있습니다. 따라서 CT 2차 측을 분리하거나 계기, 보호계전기를 교체할 때는 반드시 먼저 단락단자를 이용해 2차 회로를 단락해야 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    변류기의 2차측 회로가 열리면 1차측에 흘르던 큰전류때문에 철심이 포화되면서 수천볼트의 치명적인 고전압이 발생하여 절연이 파괴되거나 감전사고가 일어날수 있습니다

    현장에서 점검할때에는 2차측 단자를 개방하기전에 반드시 단락스위치등을 이용해 2차측회로를 먼저 단락시키거나 선로의 전원을 차단한후 안전하게 작업을 진행해야합니다