자격증
로사오빠야
채택률 높음
전기설비에서 변류기 2차측을 개방하면 위험한 이유는 무엇인가요?
배전반에서 전류를 측정하거나 보호계전기에 신호를 보내기 위해 변류기를 사용하는 것으로 알고 있습니다. 그런데 변류기의 2차측은 운전 중 개방하면 안 된다는 주의사항이 있습니다. 일반적인 전선은 회로가 끊어지면 전류가 흐르지 않을 뿐인데 변류기 2차측은 왜 개방했을 때 위험한 전압이 발생하는지 궁금합니다.
1개의 답변이 있어요!
자격증
로사오빠야
배전반에서 전류를 측정하거나 보호계전기에 신호를 보내기 위해 변류기를 사용하는 것으로 알고 있습니다. 그런데 변류기의 2차측은 운전 중 개방하면 안 된다는 주의사항이 있습니다. 일반적인 전선은 회로가 끊어지면 전류가 흐르지 않을 뿐인데 변류기 2차측은 왜 개방했을 때 위험한 전압이 발생하는지 궁금합니다.
1개의 답변이 있어요!