로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기설비에서 변류기 2차측을 개방하면 위험한 이유는 무엇인가요?

배전반에서 전류를 측정하거나 보호계전기에 신호를 보내기 위해 변류기를 사용하는 것으로 알고 있습니다. 그런데 변류기의 2차측은 운전 중 개방하면 안 된다는 주의사항이 있습니다. 일반적인 전선은 회로가 끊어지면 전류가 흐르지 않을 뿐인데 변류기 2차측은 왜 개방했을 때 위험한 전압이 발생하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    변류기는 1차측에 흐르는 큰 전류를 비례적으로 작은 전류로 변환해 계측이나 보호에 사용하는 장치입니다. 정상적으로 2차측에 전류가 흐를 때는 자속이 적절히 제어되지만 2차측이 개방되면 자속이 급격히 증가하면서 2차측에 매우 높은 유도전압이 발생할 수 있습니다. 이 전압은 감전이나 절연파괴의 위험이 있고 변류기 자체에도 손상을 줄 수 있습니다. 따라서 CT 2차측은 운전 중 임의로 개방하지 않는 것이 중요합니다.