전기설비의 보호계전기에서 CT 포화가 발생하면 보호동작에 어떤 영향을 주나요?

보호계전기는 변류기에서 전달받은 전류를 기준으로 사고를 판단한다고 알고 있습니다. 그런데 단락사고처럼 큰 전류가 흐르면 변류기 철심이 포화되어 실제 전류보다 작은 값이 계전기에 전달될 수 있다고 합니다. CT 포화가 발생하는 원인과 보호계전기 동작에 미치는 영향, 예방 방법은 무엇인가요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    CT 포화는 2차 측에 전달할 수 있는 자속의 한계를 넘어 철심이 정상적인 변류 작용을 하지 못하는 현상입니다. 큰 고장전류나 직류 오프셋 성분, 과도한 2차 부담 등이 원인이 될 수 있습니다. 포화가 심하면 계전기가 실제 사고전류를 정확하게 인식하지 못해 차단이 지연되거나 오동작할 수 있습니다. CT 선정 시 정격과 정확도 특성, 부담을 검토하고 2차 배선과 접속 상태를 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 154베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    CT포화는 단락사고 등으로 큰 전류가 흐를 때 변류기 철심이 자속을 충분히 수용하지 못해 발생하는 현상입니다. CT가 포화되면 2차 측 출력전류가 실제 1차 전류에 비례하지 못하고 작게 전달되어 보호계전기가 사고전류를 정확하게 판단하지 못할 수 있습니다. 이로 인해서 과전류계전기가 늦게 동작하거나 차단 명령을 내리지 못하는 문제가 발생할 수 있습니다. 특히 사고전류가 크고 CT의 정격 부담이나 무릎점 전압이 부족할 수록 포화 가능성이 커지게 됩니다. 예방을 위해서는 예산 단락전류와 CT 변류비, 정확도 등급, 정격 부담 및 계전기 입력 부담을 고려해 CT를 선정해야 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    단락사고처럼 규격을 넘어서는 과도한 대전류가 흐르거나 잔류자속이 남을때 변류기 철심이 포화되어 실제 사고전류보다 축소된 값이 계전기에 전달됩니다

    이로인해 보호계쩐기가 사고를 정확히 감지하지못하거나 동작시간이 지연되어 전력설비보호에 차질을 빚을수 있습니다

    이를 예방하려면 포화특성이 우수한 ct를 선정하고 2차측 부하를 줄이거나 디지털 계전기의 보정기능을 활용해야합니다