전압 변성기(VT)의 2차측을 단락하면 어떤 문제가 발생하나요?

전압 변성기(VT)는 고전압을 계측기와 보호계전기가 사용할 수 있는 낮은 전압으로 변환합니다. CT는 2차측 개방을 주의해야 하지만 VT는 반대로 2차측 단락을 주의해야 한다고 하는데, 그 이유와 점검 방법은 무엇인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전압 변성기는 2차측에 정격전압을 공급하도록 설계된 변압기이므로, 2차측이 단락이 되면 매우 큰 전류가 흐를 수 있습니다. 이로 인해서 권선이 과열되거나 절연물이 손상이 되고, 심할 경우 VT 자체가 소손이 될 가능성도 있습니다. CT는 2차측 개방 시 고전압이 발생해 위험하지만 VT는 2차측 단락 시 과전류가 발생한다는 점에서 차이가 있습니다. 이를 방지하기 위해서는 VT 2차측 회로에는 퓨즈나 소형 차단기를 설치해 단락전류를 차단할 수 있습니다. 점검 시에는 퓨즈 단선 여부와 배선의 절연 상태, 단자대 및 계측기 연결부의 단락 여부를 확인해야 합니다.