CT 2차측 회로를 개방하면 어떤 문제가 발생하나요?

전류 변성기(CT)는 고전압 회로의 큰 전류를 계측기나 보호계전기가 사용할 수 있는 작은 전류로 변환하는 장치입니다. 그런데 CT 2차측 배선이나 단자가 작업 중 분리되면 위험한 상황이 발생할 수 있다고 하는데, 일반적인 전선 단선과 어떤 차이가 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    CT 2차측에 전류가 흐르는 상태에서 회로가 개방이 되면 2차측에 매우 높은 전압이 유기가 될 수 있습니다. 이는 1차측 전류가 계속 흐르면서 철심에 큰 자속 변화를 유도하지만, 2차측 전류가 흐르지 못해 이를 상쇄하지 못하기 때문 입니다. 이로 인해서 작업자가 감전이 될 수 있고, 2차측 절연 파괴나 철심 과열, 잔류 자기 발생으로 계측 오차까지 생길 수 있습니다. 일반 전선의 단락과는 달리 CT는 1차측 전류가 흐르는 상태에서 2차측이 개방되면 위험한 고전압이 발생한다는 점이 중요 합니다. 따라서 CT 2차측 작업 전에는 반드시 1차측 전류를 차단하거나 전용 단락 단자대를 이용해서 2차측을 먼저 단락해야 합니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    CT는 1차측에 전류가 흐르는 상태에서 2차측이 개방되면 높은 유기전압이 발생해 감전과 절연 파괴 위험이 있습니다. 작업 전에는 반드시 1차측 전류를 차단하거나 전용 단락단자로 2차측을 단락한 뒤 작업해야 합니다. 단자대 체결 상태와 배선 단선 여부도 함께 확인해야 합니다.