전기설비에서 CT의 2차측을 개방하면 위험한 이유는 무엇인가요?

전류 변성기(CT)는 큰 전류를 계측이나 보호계전기에 적합한 작은 전류로 변환합니다. 전류가 흐르는 상태에서 CT의 2차측 회로가 개방되면 위험할 수 있는데, 그 원리와 안전한 작업 방법은 무엇인가요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    전기설비에서 ct의 2차측을 개방하면 위험한 이유는

    1차측에 전류가 흐르는 상태에서 2차측이 개방되면 높은 유도전압이 발생할 수 있기 때문입니다.

    CT는 정상 운전 시 2차측 전류가 만드는 자속이 1차측 자속을 상쇄하는 역할을 합니다. 하지만 2차측이 개방되면 전류가 흐르지 않아 철심의 자속이 크게 증가하고, 2차측에 위험한 고전압이 유도될 수 있습니다.

    이로 인해 작업자가 감전되거나 CT의 절연이 파괴되고, 철심 과열 및 계측기 손상이 발생할 수 있습니다.

    따라서 CT 1차측에 전류가 흐르는 상태에서는 2차측을 절대로 개방해서는 안 됩니다.

    현장에서는 계측기나 보호계전기를 교체할 때 CT 전용 단락단자를 이용해 2차측을 먼저 안전하게 단락한 후 작업해야 합니다. 이 작업은 반드시 자격을 갖춘 작업자가 정해진 안전절차에 따라 수행해야 합니다.

    결론적으로 CT 2차측 개방은 감전과 설비 손상을 유발할 수 있으므로, 점검 및 교체 작업 시 2차측 단락 조치를 철저히 하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 492베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전기가 통하는 상태에서 CT 2차 측을 열어버리면은 엄청난 고전압이 튀어나옵니다. 왜냐하면은 2차측이 열리면은 철심 속 자속을 막아줄 반대 힘이 사라지죠. 그래서 철심이 막혀버리기 때문입니다. 그래서 그 틈으로 수천 볼트의 무서운 고압이 순식간에 유도가 됩니다. 따라서 절연이 터지거나 감전사고가 날수가 있죠. 그러니까 절대 조심해야 됩니다.

    그리고 현장에서 점검하실 때는 선을 건드리거나 뜯기 전에 반드시 2차 측 단자를 먼저 쇼트를 시켜야 됩니다. 왜냐하면은 전용 점퍼선으로 회로를 닫아 주면 고전압이 뜨는 걸 완전히 막을 수 있기 때문이죠. 그리고 왠만하면 1차 측의 주 회로 전원을 먼저 내린 안전한 상태에서 작업을 하세요. 그러니까 점검을 하실 때는 항상 2차 측의 단락조치를 먼저 챙기시고 진행하시는게 습관이 되셨으면 좋겠네요.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    CT는 1차측에 전류가 흐를 때 2차측에 전류를 유도해 계측기나 보호계전기에 전달하게 됩니다. 이 때 2차측 회로가 개방되게 되면 전류가 흐르지 못해 철심의 자속이 증가하고, 2차측에 매우 높은 전압이 발생해 감전이나 절연 파괴 위험이 생기게 됩니다. 또한 철심이 과열되거나 잔류자기가 발생해 CT의 성능이 저하될 수 있습니다. 따라서 CT가 운전 중일 때는 2차측을 개방하지 말고, 작업 전 반드시 단락 단자를 이용해 2차착을 단락한 뒤 계측기 등을 분리해야 합니다.