안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.
네, 인버터의 전류제한 기능은 모터전류가 설정값 이상으로 올라가려고 할 때, 인버터가 출력 주파수나 전압을 조정해서 전류가 더 이상 크게 증가하지 않도록 억제하는 기능입니다.
과전류 트립과의 차이는 동작 목적에 있습니다. 과전류 트립은 위험한 수준의 전류가 발생하면 인버터를 정지시켜 보호하는 기능이고, 전류 제한은 그 전에 개입해서 가능하면 운전을 계속하면서 전류를 제한하려는 기능입니다.
예를 들어 컨베이어에 순간적으로 부하가 걸리거나, 펌프·팬이 무거운 상태에서 기동할 때 모터 전류가 급격히 올라갈 수 있습니다. 이때 전류 제한 기능이 동작하면 인버터가 가속을 늦추거나 출력 주파수를 낮춰 전류 상승을 억제할 수 있습니다. 그래서 불필요한 과전류 트립을 줄이고 모터와 인버터를 보호하는 데 도움이 됩니다.
다만 부하가 실제로 걸려 있는 상태인데 전류 제한을 너무 낮게 설정하면 모터가 충분한 토크를 내지 못해서 가속이 안 되거나 속도가 떨어지는 현상이 생길 수 있습니다. 따라서 모터 정격전류와 부하 특성을 고려해 설정해야 합니다.
즉, 전류 제한은 과전류가 발생한 뒤 차단하는 기능이 아니라, 과전류가 발생하지 않도록 출력을 조절해 전류를 미리 억제하는 보호·운전 기능이라고 이해하면 됩니다.