전기설비에서 전력용 콘덴서의 용량이 부족해지면 역률에 어떤 변화가 생기나요?

공장이나 건물의 배전반에는 전동기 등 유도성 부하에서 발생하는 무효전력을 보상하기 위해 전력용 콘덴서를 설치하는 경우가 많습니다. 그런데 콘덴서를 장기간 사용하면 내부 열화로 인해 실제 용량이 감소할 수 있다고 합니다. 콘덴서 용량이 줄어들면 역률과 전류에는 어떤 변화가 나타나며, 현장에서 콘덴서의 이상 여부를 확인하려면 어떤 항목을 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전력용 콘덴서는 유도성 부하가 소비하는 무효전력을 보상해 역률을 개선하는 역할을 합니다. 콘덴서의 실제 용량이 감소하면 공급할 수 있는 진상 무효전력이 줄어들어 전체 역률이 낮아질 수 있으며, 같은 유효전력을 사용하는 조건에서는 전류가 증가할 수 있습니다. 현장에서는 역률계의 표시값과 콘덴서의 상별 전류, 외관 팽창이나 누유 흔적, 접속 단자의 발열을 확인하는 것이 좋습니다. 다만 역률 변화는 부하 변동에도 영향을 받으므로 부하 상태를 비교하고, 정전 및 잔류전하 방전 등 안전조치를 한 뒤 정전용량을 측정해야 합니다.

    채택 보상으로 268베리 받았어요.