전력용 콘덴서의 용량이 감소하면 역률 개선 효과가 떨어지는 이유는 무엇인가요?

전기설비에서는 유도성 부하로 인해 발생하는 무효전력을 보상하기 위해 전력용 콘덴서를 설치합니다. 하지만 콘덴서를 장기간 사용하면 내부 열화나 고장으로 정전용량이 감소할 수 있습니다. 콘덴서 용량 감소가 역률에 미치는 영향은 무엇이며, 유지보수 과정에서 어떤 항목을 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전력용 콘덴서는 유동서 부하에서 발생하는 무효전력을 보상해 역률을 높이는 역할을 하는데요... 콘덴서의 정전용량이 감소하게 되면 공급할 수 있는 진상 무효전력이 줄어들어 역률 개선 효과가 떨어지게 됩니다. 이로 인해서 전체 무효전력이 증가하고 전류가 커지면서 전력 손실과 설비 부담이 증가할 수 있습니다. 내부 절연재 열화, 과열, 잦은 개폐 동작이 주요 원인이라고 볼 수 있고 유지 보수 시에는 콘덴서 외관 변형이나 팽창, 누유, 단자 발열, 정전용량 및 절연 상태를 확인해 보시기 바랍니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    콘덴서의 정전용량이 감소하면 공급할 수 있는 무효전력이 줄어들어 역률 개선 효과가 떨어집니다. 이로 인해 설비의 무효전력 부담과 전류가 증가할 수 있습니다. 점검 시에는 외관 팽창과 누유, 단자 발열, 상별 전류 및 정전용량을 확인하고 이상이 있으면 제조사 기준에 따라 교체해야 합니다.