전력용 콘덴서의 역률 개선 효과가 갑자기 감소하면 무엇을 확인해야 하나요?

전력용 콘덴서를 설치해 역률을 개선하고 있던 설비에서 역률이 갑자기 낮아지는 현상이 나타날 수 있습니다. 콘덴서의 성능 저하나 고장 여부를 판단하려면 어떤 항목을 확인해야 하며, 방치하면 어떤 문제가 발생할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    역률이 갑자기 낮아졌다면 콘덴서 소손, 퓨즈 단선, 접촉기 불량 또는 자동 역률 조정기의 동작 이상을 의심할 수 있습니다. 먼저 역률계의 표시와 콘덴서 투입 상태를 확인하고, 각 단계의 전류가 정상적으로 흐르는지 점검합니다. 콘덴서가 제 기능을 하지 못하면 무효전력이 증가해 전류와 전력 손실이 커질 수 있습니다. 내부에 전하가 남아 있을 수 있으므로 반드시 전원을 차단하고 방전 여부를 확인한 뒤 안전하게 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 208베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.