전력용 콘덴서의 역률 개선 효과가 갑자기 감소하는 이유는 무엇인가요?

전기설비에 설치된 전력용 콘덴서는 무효전력을 보상해 역률을 개선하는 역할을 합니다. 그런데 평소보다 역률이 낮아지거나 콘덴서 투입 후에도 역률이 충분히 개선되지 않는 경우가 있습니다. 콘덴서의 성능이 저하되는 주요 원인은 무엇이며, 유지보수 과정에서 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전력용 콘덴서의 역률 개선 효과가 감소하는 주요 원인은 콘덴서의 노후화에 따른 정전용량 감소, 내부 소자 손상 및 퓨즈 단선 등이 있을 수 있습니다. 콘덴서 용량이 감소하면 무효전력 공급량이 줄어들어 역률 개선 효과가 떨어질 수 있습니다. 또한 부하 증가나 전동기 운전 조건 변화로 무효전력 소비량이 증가한 경우에도 역률이 낮아질 수 있스니다. 유지보수 시에는 콘덴서의 외관 팽창 및 누유 여부, 각 상의 전류와 전압, 정전용량 및 퓨즈 상태를 함께 확인해 보시기 바랍니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    콘덴서의 정전용량이 감소하거나 내부 소자가 손상되면 무효전력 공급 능력이 떨어져 역률 개선 효과가 감소할 수 있습니다. 또한 퓨즈 단선이나 접촉기 불량으로 콘덴서 일부가 투입되지 않는 경우에도 같은 현상이 발생합니다. 점검할 때는 콘덴서 외관의 팽창과 누유, 상별 전류, 정전용량 및 퓨즈 상태를 확인해야 합니다. 이상이 발견되면 제조사 기준에 따라 교체하고 방전 여부를 확인한 뒤 작업해야 합니다.