전력용 콘덴서의 역률 개선 효과가 갑자기 감소하면 어떤 원인을 의심해야 하나요?

전기설비에서는 무효전력을 보상하고 역률을 개선하기 위해 전력용 콘덴서와 자동역률조정기를 사용합니다. 그런데 평소와 비슷한 부하 조건에서도 역률이 낮아지거나 콘덴서 투입 단계가 정상적으로 증가하지 않는 경우가 있습니다. 이러한 현상의 주요 원인은 무엇이며, 점검 과정에서 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전력용 콘덴서의 역률 개선 효과가 갑자기 감소하는 주요 원인은 콘덴선 용량 저하, 퓨즈 단선, 접촉기 불량, 자동역률조정기 이상 등이 있을 수 있습니다. 콘덴서 내부 소자가 열화되거나 일부나 손상되면 무효전력 보상량이 줄어들어 역률이 낮아질 수 있습니다. 또한 콘덴서 회로의 퓨즈가 끊어지거나 전자접촉기가 정상적으로 투입되지 않으면 해당 단계의 콘덴서가 동작하지 않습니다. 자동역률조정기의 설정값 오류나 CT 배선, 극성 문제도 투입 단계가 제대로 제어되지 않은 원인이기도 합니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    역률 개선 효과가 감소하는 원인은 콘덴서 소자 열화와 내부 퓨즈 단선, 전자접촉기 고장 및 자동역률조정기의 측정 오류 등이 있습니다. 일부 콘덴서 뱅크가 정상적으로 투입되지 않으면 무효전력 보상량이 줄어들어 역률이 낮아질 수 있습니다. 점검할 때는 콘덴서 단계별 투입 상태와 전류, 퓨즈 및 접촉기 상태, 역률조정기의 측정값을 확인해야 합니다. 이상이 확인되면 전원을 차단하고 잔류전하를 충분히 방전한 뒤 제조사 기준에 따라 부품을 점검하거나 교체해야 합니다.