전력용 콘덴서가 정상적으로 투입되어 있는데 역률 개선 효과가 낮은 이유는 무엇인가요?

분전반의 역률 개선용 콘덴서가 투입되어 있고 표시등도 정상적으로 켜져 있는데, 전력계에서 확인한 역률은 기대만큼 개선되지 않는 경우가 있습니다. 콘덴서가 투입되면 역률이 항상 크게 개선되는 것은 아닌지 궁금합니다. 부하 특성과 콘덴서 용량, 제어장치 측면에서 어떤 항목을 점검해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    콘덴서가 투입되어 있어도 부하의 무효전력 요구량이 크거나 콘덴서 용량이 부족하면 역률 개선 효과가 제한적일 수 있습니다. 부하가 가벼운 시간대에는 역률 제어기의 설정이나 측정 회로 이상으로 적절한 콘덴서 단계가 투입되지 않을 수도 있습니다. 현장에서는 실제 부하전류와 유효전력, 무효전력, 역률을 확인하고 콘덴서 단계별 투입 상태와 정전용량 저하 여부를 점검해야 합니다. 역률이 낮다는 이유만으로 콘덴서 용량을 무작정 늘리면 과보상이나 전압 상승 문제가 생길 수 있으므로 부하 특성에 맞춰 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 254베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    콘덴서가 켜져있어도 효과가 없는 이유는 전기 기계들이 전기를 너무 적게 쓰거나 콘덴서의 용량이 너무 작아서 제역할을 못하기 때문입니다

    지금 쓰고 있는 전기의 양에 맞는 알맞은 콘덴서로 바꿔 다는 것이 먼저입니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.