오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전동기의 절연등급 B종, F종, H종은 어떤 차이가 있으며 선정 시 무엇을 고려해야 하나요?

전동기 명판이나 사양서에서 절연등급 B종, F종, H종을 확인할 수 있습니다. 각각 허용 온도가 다르다고 하는데, 절연등급이 높을수록 무조건 좋은 전동기인지 궁금합니다. 실제 설비에 전동기를 적용할 때 절연등급과 운전 온도는 어떻게 판단해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    절연등급은 전동기 권선에 사용되는 절연재료가 견딜 수 있는 열적 한계를 구분한 것으로, 일반적으로 B종은 130℃, F종은 155℃, H종은 180℃를 기준으로 합니다. 등급이 높으면 열에 대한 내성이 크지만 냉각 상태나 부하 조건이 나쁘면 절연수명이 짧아질 수 있습니다. 따라서 전동기 선정 시 주변 온도, 부하율, 기동 빈도와 냉각 조건을 함께 검토해야 합니다. 운전 중에는 권선 온도와 냉각팬 상태를 확인하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 156베리 받았어요.