전동기 과부하계전기의 동작등급(Class 10, 20, 30)은 어떻게 선택하나요?

전동기 보호용 과부하계전기에는 Class 10, Class 20, Class 30과 같은 동작등급이 표시되어 있습니다. 전동기 정격전류에 맞춰 설정하는 것 외에도 동작등급을 선택해야 하는 이유가 궁금합니다. 펌프처럼 일반적인 부하와 기동시간이 긴 설비에는 어떤 기준으로 적용해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    동작등급은 일정한 과전류가 흐를 때 과부하계전기가 차단되기까지 걸리는 시간을 구분하는 기준입니다. 일반적으로 Class 10은 빠르게 동작하고 Class 20과 30은 상대적으로 긴 기동시간을 허용합니다. 기동전류가 오래 흐르는 설비에 등급이 너무 낮은 계전기를 적용하면 정상 기동 중에도 트립할 수 있습니다. 반대로 등급이 지나치게 높으면 실제 과부하에서 전동기 보호가 늦어질 수 있으므로 기동시간과 전동기 열적 특성에 맞춰 선정해야 합니다.

    채택 보상으로 154베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기 과부하계전기 동작등급은 과부하 전류가 흐를 때 계전기가 차단될 때까지 허용하는 시간 특성을 의미 합니다. 기동시간이 긴 전동기가 기동 중 불필요하게 차단되는 것을 방지하기 위해서 선택을 하게 됩니다. class10이 동작시간이 짧고, clss30이 가장 길어 대형 전동기나 관성 부하카 커서 기동시간이 긴 설비에 적용을 할 수 있습니다. 전동기의 전격전류 뿐만 아니라 실제 기동시간, 기동전류, 부하 특성 등을 고려하여 보호기준을 함께 확인하는 것이 좋습니다.