로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전동기 열동형 과부하계전기의 동작 등급은 어떻게 선정하나요?

전동기 보호에 사용하는 과부하계전기는 설정전류뿐 아니라 동작 등급도 고려해야 한다고 들었습니다. 제품에 표시된 Class 10, Class 20, Class 30은 어떤 차이가 있으며, 전동기의 기동시간이 길거나 부하 특성이 일반적인 펌프와 다를 때는 어떤 기준으로 선택해야 하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    동작 등급은 과부하가 발생했을 때 계전기가 일정한 시험 조건에서 동작하는 데 걸리는 시간을 구분한 것입니다. 일반적으로 Class 10은 약 10초, Class 20은 약 20초, Class 30은 약 30초의 동작 특성을 갖습니다. 기동시간이 짧은 일반 부하는 Class 10을 많이 사용하지만, 관성이 크거나 기동시간이 긴 부하는 기동 중 불필요한 트립을 방지하기 위해 더 높은 등급을 검토할 수 있습니다. 다만 전동기 명판전류와 제조사 권장 보호조건을 기준으로 선정해야 합니다.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    열동형 과부하계전기의 동작 등급은 전동기에 과부하전류가 흐를 때 차단되기까지 걸리를 시간을 구분한 것으로 일반적으로 class 10은 약 10초, class20 은 20초 이내에 동작하는 특성을 의미하고 기준 시험전류는 통상 정격 설정전류의 7.2배 입니다. 일반적인 펌프나 팬처럼 기동시간이 짧은 전동기는 class 10을 주로 사용하고 컨베이어 등은 class20 또는 30까지도 검토해 볼 수 있습니다. 동작 등급을 너무 낮게 선정하게 되면 정상적인 기동 중에도 계전기가 트립할 수 있고, 너무 높게 선정하면 실제 과부하 발생 시 전동기 보호가 늦어질 수 있어 전동기의 기동시간, 기동전류, 열적 내량과 제조사 권장 사항을 같이 고려하여 선정해야 합니다.