전동기 보호계전기의 과부하 설정값은 어떤 기준으로 결정해야 하나요?

전동기 보호계전기의 과부하 설정값을 너무 낮게 지정하면 정상 운전 중에도 트립이 발생할 수 있고, 반대로 너무 높게 설정하면 전동기 보호가 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다. 현장에서는 전동기 명판의 정격전류와 실제 운전전류를 어떻게 활용해 적절한 설정값을 결정해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    과부하계전기의 설정값은 일반적으로 전동기 명판의 정격전류와 제조사의 보호 기준을 바탕으로 결정합니다. 실제 운전전류는 부하 상태를 확인하는 자료로 활용하되, 순간적으로 측정된 전류만 보고 설정값을 임의로 높여서는 안 됩니다. 계전기의 설치 위치, 기동시간, 주위 온도와 보호 특성도 함께 고려해야 합니다. 반복 트립이 발생하면 부하 과다, 결상, 냉각 불량 및 기계적 구속 여부를 먼저 확인하는 것이 중요합니다.