아하
학문

전기·전자

흐끈님아
흐끈님아

변압기 철손과 동손불량에 관한원인은?

변압기 시험중 철손이 기준130이다 하면 130이상으로 조금씩 높고 동손도 같은 상황으로 높다보니 근본적인이있지않을까해서 질문남겨요

물론 시험중 전압이 일정하지않다면 철손과동손값이 일정하지않겠지만 전압은 동일 상태로 계속흐르고 혹시

페인트칠이 덜벗겨진상태에도 원인이되나요??

55글자 더 채워주세요.
1개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요! 손성민 과학전문가입니다.

    변압기 시험 중 철손과 동손이 기준 130 이상으로 조금씩 높게 나타나는 현상에 대해 궁금하신 것 같아요. 이러한 현상의 근본적인 원인은 다양한 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 하지만 가장 일반적인 원인은 변압기 내부의 절연물이 손상되어 전압이 누설되는 것입니다. 이러한 경우에는 전압이 일정하지 않아 철손과 동손값도 일정하지 않게 나타날 수 있습니다.

    그리고 변압기의 제조 과정에서 생긴 결함이나 부적절한 설치로 인해 변압기 내부의 절연물이 손상되는 경우도 있을 수 있습니다. 또는 변압기의 사용 환경이나 운영 상태에 따라서도 변압기 내부의 절연물이 손상될 수 있습니다.

    페인트칠이 덜 벗겨진 상태에서도 변압기 철손과 동손 불량의 원인이 될 수 있습니다. 이는 페인트칠이 변압기 내부의 절연물을 보호하는 역할을 하기 때문입니다. 따라서 페인트칠이 벗겨지거나 손상되면 변압기 내부의 절연물이 노출되어 전압이 누설되는 것이 가능합니다.

    따라서 변압기 철손과 동손 불량의 원인은 다양한 요인으로 인해 발생할 수 있으며 이를 방지하기 위해서는 변압기의 제조 과정과 설치 사용 환경 등을 신중하게 고려해야 합니다. 감사합니다.