공장 내 모터 가동 시 발생하는 고조파 전력과 역률 개선 방안에 대해 궁금

공장 내 인버터 제어 모터가 늘어나면서 고조파 발생으로 인한 설비 오작동 의심 사례가 발생했는데 고조파가 전력 계통에 미치는 구체적인 악영향이 궁금하고 현재 역률이 90% 이하로 떨어지고 있다는데 단순히 콘덴서 용량을 늘리는 것이 해결책이 될까요? 아니면 능동형 고자파 필터 설치가 필수적인 상황인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 김경환 전기기사

    김경환 전기기사

    (주)엔엑스씨

    안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    고조파가 많아지게 되면 설비 오작동이 증가할 수 있고 변압기 발열이 증가하는 등의 영향을 끼치게 됩니다. 이에 콘덴서를 설치를 하게 되는데 단순히 콘덴서를 추가하게 되면 공진이 발생할 가능성도 있어 문제가 오히려 더 커질 수도 있습니다. 그리고 능동형 고조파 필터를 사용하기 전에 전력품질 측정기 등을 통해서 고조파가 어느 정도 인지 측정을 해보시고 만약 10%이상으로 확인이 된다면 능동형 고조파 필터 설치를 적극적으로 검토해 보시는 것이 좋습니다.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    인버터 때문에 생긴 고조파는 전선을 과열시키고 기계를 헷갈리게 만드는 골칫덩이인데, 단순히 콘덴서만 늘리면 고조파랑 부딪혀서 불이 날수도 있어요. 그래서 요즘은 고조파를 실시간으로 지워주는 능동형 필터를 쓰는 게 훨씬 안전하고, 역률도 똑똑하게 잡아줍니다. 우선 우리 공장 전기가 얼마나 찌그러졌는지 수치부터 재보는게 가장 정확한 순서일겁니다. 답변이 도움되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.