공장 내 모터 가동 시 발생하는 고조파 전력과 역률 개선 방안에 대해 궁금
공장 내 인버터 제어 모터가 늘어나면서 고조파 발생으로 인한 설비 오작동 의심 사례가 발생했는데 고조파가 전력 계통에 미치는 구체적인 악영향이 궁금하고 현재 역률이 90% 이하로 떨어지고 있다는데 단순히 콘덴서 용량을 늘리는 것이 해결책이 될까요? 아니면 능동형 고자파 필터 설치가 필수적인 상황인가요?
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
고조파가 많아지게 되면 설비 오작동이 증가할 수 있고 변압기 발열이 증가하는 등의 영향을 끼치게 됩니다. 이에 콘덴서를 설치를 하게 되는데 단순히 콘덴서를 추가하게 되면 공진이 발생할 가능성도 있어 문제가 오히려 더 커질 수도 있습니다. 그리고 능동형 고조파 필터를 사용하기 전에 전력품질 측정기 등을 통해서 고조파가 어느 정도 인지 측정을 해보시고 만약 10%이상으로 확인이 된다면 능동형 고조파 필터 설치를 적극적으로 검토해 보시는 것이 좋습니다.
채택된 답변안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
인버터 때문에 생긴 고조파는 전선을 과열시키고 기계를 헷갈리게 만드는 골칫덩이인데, 단순히 콘덴서만 늘리면 고조파랑 부딪혀서 불이 날수도 있어요. 그래서 요즘은 고조파를 실시간으로 지워주는 능동형 필터를 쓰는 게 훨씬 안전하고, 역률도 똑똑하게 잡아줍니다. 우선 우리 공장 전기가 얼마나 찌그러졌는지 수치부터 재보는게 가장 정확한 순서일겁니다. 답변이 도움되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.