전력계의 유효전력과 피상전력을 함께 확인해야 하는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 계측 화면에서 유효전력은 kW, 피상전력은 kVA로 표시되는 것을 볼 수 있습니다. 두 값 모두 설비가 사용하는 전력과 관련되어 있지만 수치가 서로 다르게 나타나는 이유가 궁금합니다. 특히 변압기나 발전기의 용량을 검토할 때 유효전력만 확인하면 부족할 수 있다고 하는데, 두 값을 함께 확인해야 하는 이유는 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    유효전력은 실제로 일을 하거나 열을 발생시키는 데 사용되는 전력이고, 피상전력은 전압과 전류의 실효값을 기준으로 계산한 전체 전력의 크기입니다. 교류회로에서 두 값의 관계는 역률과 연결되며, 역률이 낮으면 같은 유효전력을 공급하는 데 더 큰 전류가 필요할 수 있습니다. 변압기와 발전기, 케이블은 전류에 따른 열적 부담을 받으므로 설비 용량을 검토할 때 유효전력만으로 판단하면 실제 전류 부담을 과소평가할 수 있습니다. 따라서 kW뿐 아니라 kVA, 역률 및 운전전류를 함께 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 298베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    유효전력은 모터를 돌리거나 열을 발생시키는 등 일을 하는 전력이고, 피상전력은 전압과 전류를 기준으로 계산한 전체 전력의 크기 입니다. 두 값의 차이는 역률 때문에 발생하게 되면 역률이 낮을 수록 같은유효전력을 사용해도 더 큰 전류가 필요할 수 있습니다. 변압기와 발전기는 전류와 전압에 따른 용량 부담을 받으므로 kw 만 확인하면 실제 설비에 걸리는 부담을 놓칠 수 있습니다. 따라서 유효전력은 실제 소비량을, 피상전력은 설비 용량의 여유를 판단하는데 있어서 중요한 요소라고 볼 수 있습니다.