전기설비의 차단기를 투입하면 전력계에 실제 부하가 없는 것처럼 낮은 전력이 표시되는 이유는 무엇인가요?

시설관리 현장에서 분전반의 차단기를 투입한 뒤 전력계를 확인하면 전압은 정상적으로 표시되는데, 실제로 연결된 설비가 운전 중임에도 유효전력이 예상보다 매우 낮게 나타나는 경우가 있습니다. 전류계에는 부하전류가 표시되고 설비도 작동하지만, 전력계의 kW 값은 실제 부하에 비해 작게 나타납니다. 이런 현상은 전력계의 CT 변류비 설정 오류나 전압·전류 입력 결선 문제, 상별 위상 관계, 계측기 설정과 관련이 있을까요? 특히 3상 4선식과 3상 3선식 계측 방식에 따라 확인해야 할 사항이 다른지 궁금합니다. 현장에서는 어떤 순서로 측정값과 결선을 확인해야 계측 오류인지 실제 소비전력 감소인지 구분할 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전압과 전류가 정상적으로 표시되는데 유효전력만 지나치게 낮다면 실제 부하 상태와 전력계의 계측 조건을 함께 확인해야 합니다. 유효전력은 전압과 전류뿐 아니라 역률과 위상 관계의 영향을 받으므로, 전압·전류 표시가 정상이라고 해서 전력 표시도 반드시 정상인 것은 아닙니다. 먼저 전력계의 CT 변류비와 PT 변압비 설정이 실제 계측용 변성기의 명판과 일치하는지 확인하고, 전압 입력과 CT 2차 배선이 도면대로 연결되어 있는지 점검합니다. 3상 계측에서는 전압과 전류의 상 대응이 잘못되거나 CT 극성이 반대로 연결되면 유효전력이 실제보다 낮게 표시되거나 음수로 나타날 수 있습니다. 또한 3상 3선식과 3상 4선식은 계측 방식과 결선 구성이 다르므로 해당 전력계의 결선도를 기준으로 확인해야 합니다. 가능하다면 적절한 전력분석기로 동일 지점의 유효전력과 역률을 비교해 계측기 자체의 이상 여부를 판단할 수 있습니다. CT 2차 회로는 운전 중 개방하면 위험하므로 임의로 분리하지 말고, 결선 점검과 변경은 정해진 안전 절차에 따라 실시해야 합니다.