전기설비에서 차단기를 투입했는데 전압은 정상이고 부하가 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?

현장에서 차단기를 투입한 뒤 전압을 측정하면 정상적으로 표시되는데 연결된 부하가 작동하지 않는 경우가 있습니다. 차단기 자체는 투입 상태이고 전원도 공급되는 것처럼 보이지만 모터나 다른 설비가 동작하지 않아 원인을 찾기 어려울 때가 있습니다. 전압이 정상적으로 측정되더라도 실제 부하에 필요한 전력이 제대로 공급되지 않을 수 있는지 궁금합니다. 이런 경우 어떤 부분부터 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기 투입 후 전압이 정상적으로 측정되더라도 부하까지 전원이 정상적으로 공급된다고 단정할 수는 없습니다. 차단기 접점의 열화나 단자 체결 불량으로 인해 부하가 연결되었을 때 전압강하가 발생할 수 있고, 제어회로의 접점이나 인터록 조건 때문에 설비가 기동하지 않을 수도 있습니다. 먼저 전원 측과 부하 측의 전압을 비교하고, 3상 설비라면 각 상의 전압과 결상 여부를 확인하는 것이 좋습니다. 전원 공급이 정상이라면 제어전원, 접촉기 코일, 보호계전기 동작 상태를 순서대로 점검해야 합니다.