해외 직구 인덕션을 설치하려고 하는데 전용선 공사 업이 코드만 꽂아 써도 될까요?

이번에 독일에서 7400W급 고출력 3구 인덕션을 직구했는데 우리나라 아파트 일반 콘센트는 보통 16A정도까지만 버틴다고 들었는데 별도의 공용선 공사 없이 변환 플러그만 끼워서 아용하면 화재 위험이 클까요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    7400W급 고출력 인덕션을 일반 콘센트에 그냥 꽂으면 전선이 버티지 못합니다. 그래서 화재 위험이 정말 크죠. 보통 국내 콘센트는 3500W가 한계라 플러그만 바꿔 쓰면 과부하로 차단기가 계속 내려가거나 배선이 녹을 수 있어요. 안전을 위해서라면 전용선 공사를 하거나 최소한 전력을 제한해서 사용하는 직결 설치가 필수라고 생각함니다. 사고 나면 큰일이니 꼭 전문가 도움 받으새요.

    채택 보상으로 166베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.

    해당 고출력 인덕션을 사용하기위해서는 전용 차단기로 가동애햐할것으로 보입니다. 그리고 30a 이상의 누전차단기를 사용하고, 차단기에서 인던션 콘센트까지 단독으로 사용할수있는 배선으로 사용해야할것으로 보입니다. 그렇지 않다면 배선에 열이 받아 화재로 이어질수 있습니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    7400W 라도 한다면 상당히 많은 전력을 소모하는 제품인데요... 대부분 가정에는 15A 혹은 20A 정도의 차단기가 설치되어 있을텐데... 이러한 인덕션을 안전하게 사용하기 위해서는 별도의 배선 공사가 필요할 것으로 보입니다. 일반 가정에 설치된 콘센트에 연결해서 사용하게 될 경우 과부하로 인한 화재의 위험이 있다고 판단이 됩니다. 일반적으로 인덕션 설치를 할 때 별도의 배선공사를 하는게 대분인데... 지금 제품은 워낙 고출력이다 보니 반드시 해야 할 것으로 보입니다.